TIA OB100 LED bestimmte Zeit "True"

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
Für die Anlaufverzögerung mit Einschalten von Ausgängen hier im Thread ist es wohl eher egal, ob das PAA das erste mal vor oder nach dem ersten OB1-Durchlauf geschrieben wird. Ich präzisiere mal was ich meinte: Auf jeden Fall wird das PAA nicht auf die Ausgänge geschrieben, solange der OB100 noch läuft. Zuweisungen an z.B. A1.0 im OB100 haben keinen Effekt solange der OB100 noch läuft. Weiß jemand, ob Schreiben auf Peripherie-Adressen der Baugruppen-Ausgänge im OB100 schon funktioniert?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die Anlaufverzögerung mit Einschalten von Ausgängen hier im Thread ist es wohl eher egal, ob das PAA das erste mal vor oder nach dem ersten OB1-Durchlauf geschrieben wird.
Das ist schon klar, es ging wohl auch eher um diesen Satz:
Die erste Zuweisung des PAA an die Baugruppen findet erst nach dem ersten OB1-Durchlauf statt.
Es ist sicher zu 99,9999% der Fälle nicht relevant das es nicht so ist ( seit dem 10.98 ) aber es ist gut zu wissen wie es tatsächlich ist.
 
Zurück