Step 7 OB81 Stromversorgungsfehler bei kommenden / gehenden Ereignis => Grundsatzfrage

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
27.093
Reaktionspunkte
10.463
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

ich habe eine grundsätzliche Frage zum OB81 ( Step7 V5.5 an einer beliebigen 400ér Steuerung ).
Der OB81 ( Stromversorgungsfehler ) wird ja bei kommenden und gehenden Ereignis aufgerufen,
z.B. wenn die Batterie leer ist oder die 24V des PS405 / PS407 ausgefallen sind.

Meine Frage ist, wird der OB81 auch einmalig aufgerufen, wenn der Fehler permanent ansteht und
die SPS eingeschaltet wird? Also direkt z.B. vor oder nach dem OB100 Aufruf? Ich konnte in der Step7
Hilfe keinen Hinweis dazu finden und ich habe gerade keine 400ér HW hier zum probieren.

Danke :-)
 
Guten Morgen,

ich hab das mal kurz aufgebaut.
Mit 6ES7407-0DA00 und 6ES7414-2XG03 (V3.1.4)

Der OB 81 wird nur dann durchlaufen wenn das Ereignis passiert und nicht ständig