Hallo, an alle ich habe da ein kleines Problemchen, da ich ja das ganze Simatic-Zeuch ja nur learning by doing beigebracht bekommen habe und mein chef zu geizig ist mit nen SPS lehrgang zubezahlen usw.......
und ich auch keinen Bock habe stundenlang rumzuprobieren.........

Hier meine Frage, ist es möglich die Passwortliste aus dem OP7 zu sichern, so das man die Bilder im OP7 ändern kann und die passwörter mit den unterschiedlichen Ebenen erhalten bleiben ????
Das gleiche gilt auch für die Synchronisation der Uhrzeit zwischen CPU und OP7. Und wenn ja, wie ?? Oder warum verschwindet nach jedem Transfer oder Stromausfall die Uhrzeit ??


vielen Dank für die vielen und hilfreichen Antworten,

leiste2003
 
Warum das so ist ??? Das weiß nur Siemes. Ansonsten; es geht nicht. Beim OP7 und OP17 ist alles weg (auch Rezepte, die man nicht in der SPS gespeichert hat!). Bei den Win-CE basierten Geräten ist das anders, aber die kosten dann auch etwas mehr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
leiste2003,

leider stimmt was ralle schreibt.

Eine Möglichkeit, die Uhrzeit zu synchronisieren wäre die Verwendung vom Schnittstellenbereich zum Datenaustausch zwischen OP und CPU.
Mit dem Steuerungsauftrag 41 die Uhrzeit und Datum zur CPU holen und wenn nicht mt CPU-Zeit übereinstimmend mit Auftrag 14 bzw. 15 die Uhrzeit bzw Datum zum OP überspielen.