Sonstiges Operator Panel IPC477E . WinCC RT Advanced in SIMATIC PCS 7 über die Industry Library

nori

Level-2
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

folgendes System wurde projektiert: Ein SIMATIC IPC 477E mit Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64-Bit) und WinCC Runtime Advanced. Das Operator Panel (IPC) soll über PROFINET mit einer PCS 7 CPU 410 kommunizieren.
Die Projektierung wurde bereits auf das Gerät geladen. Das Problem ist jedoch, dass die Runtime aktuell nicht mit der CPU 410 kommuniziert. Die CPU ist in Proneta sichtbar (IP-Adresse und Gerätename sind korrekt vergeben), aber es findet kein Datenaustausch statt.
Da die Industry Library (IL) verwendet wird, lassen sich zudem die Faceplates nicht öffnen .

Vielen Dank vorab für eure Tipps!
 
Vielen Dank. Ich habe es eingestellt; die Kommunikation wird für etwa 20 Sekunden aufgebaut, bricht dann aber wieder ab
Ich denke nicht. Dieses Verbindung (wird) aufgebaut und dann nach 20 Sekunden abgebaut kommt auch, wenn überhaupt keine Verbindung zur SPS besteht. Daher wird bei dir sicherlich überhaupt keine Verbindung aufgebaut.

Welche IP hat die CPU?
Welche IP hat der PC
PC und CPU direkt verbunden?
Zeig mal einen Screenshot des eingestellten Onlinzuganges
Zeig mal einen Screenshot der Verbindungseinstellungen in TIA
Läuft die 410 im Single Betrieb?
 
Zuletzt bearbeitet:
CPU 410: IP 172.30.0.10, Profinet über Switch
IPC: IP 172.30.0.25, Anschluss X3
IPC‑Schnittstelle: LAN X3, TCP/IPv4, IP 172.30.0.25
 

Anhänge

  • scren1.png
    scren1.png
    205,8 KB · Aufrufe: 15
  • scren2.png
    scren2.png
    166,4 KB · Aufrufe: 15
PG/PC Schnittstelle kontrolle und Steckplatz. Steckplatz der CPU!

Wieso ein (Abgekündigte) WinCC Advanced und kein echtes WinCC?
PCS7 hat es mit onboard
Agespeckte Version?

Zum Verbindung; Möglich spielen auch hier Zertifikaten eine Rolle. Und HMI Uhrzeit gleich wie die CPU.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank an alle.
Nach der Anpassung der IP‑Adressen unter Advanced sowie der Station und einem Neustart der CPU wurde die Kommunikation erfolgreich aufgebaut.
Allerdings können die Schieber weiterhin nicht bedient werden.
Die Berechtigungen passen.
 

Anhänge

  • 1775068588194.png
    1775068588194.png
    326,3 KB · Aufrufe: 11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
irgendwie siehts auch so aus, dass Deine Windows Bildschirmskalierung nich überall auf 100% steht.

Zur Bedienung, würd ich mal im IL Handbuch schaun.
IL ist bissl speziell und an die Besonderheiten von PCS7 angelehnt.
Also wenn da was am PCS7 verbogen oder nicht Standard ist...
 