Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei, einen VLT2822... für 3,6 kVA (wieder) zu konfigurieren. Da ich das nicht jeden Tag mache,
habe ich so meine Mühe damit...

Der Umrichter bestromt den 2,2 kW-Motor einer selbstgebauten Fräse.

Mit einer "Minimalverdrahtung" (Brücke über 12-27 und 12-18 plus Poti auf 50, 53 und 55) und Start/Stopp
wird das ganze bedient.

Bis die klirrende Kälte kam, lief alles problemlos.

Eines schönen und kalten Tages habe ich wie gewohnt die Maschine gestartet. Der Motor lief an, aber nur
mit festen 10 Hz; eine Verstellung mit dem Poti war nicht möglich.

Was ist da los?

Bei der Inbetriebnahme vor mittlerweile fünf Jahren habe ich mich mit den Parametern nicht weiter beschäftigt.
Mit der Verdrahtung hat es auf Anhieb funktioniert. War wohl (leider) zufällig korrekt konfiguriert.

Momentan fummle ich hier ziemlich rum. Immerhin habe ich es geschafft, über Par. 003 eine Festfrequenz zu setzen,
um weiterarbeiten zu können.

Sicher weiß jemand, was noch eingestellt werden muß, damti auch das Poti wieder wirksam wird.

Vielen Dank und Gruß!
 
Ich würd erstmal nicht die Parameter anfassen, sondern ein Multimeter.
Sind die 24V zwischen 12 und 20 io?
Sind die 10V zwischen 50 und 55 io?
Folgt 53 dem Potiwinkel von 0...10V?
 
214 sollte auf addierend und 308 auf sollwert
Alternativ Werkseinstellungen aufrufen, Motordaten, Grenzen und Rampen einstellen. Läuft.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
und danke für Eure Reaktion!

Ich habe heute morgen noch einmal den "Affengriff" gemacht. Dabei ist mir aufgefallen,
daß der Motor sofort anläuft mit 10 Hz.
Nach Stoppen (über die rote Stopptaste!) habe ich mal ein paar Werte abgeschrieben:

200 Ausg.-Freq.-Bereich 0
201 Min.-Freq. 0,0
202 Max.-Freq. 132,0
203 Sollwertbereich 0
204 Min. Sollwert 0,000
205 Max. Sollwert 50,0
206 Rampentyp 0
207 Rampenzeit Auf 1 3,00
208 Rampenzeit Ab 1 3,00
209 Rampenzeit Auf 2 3,00
210 Rampenzeit Ab 2 3,00
211 Rampenzeit JOG 3,00
212 Rampenzeit Schnellstop 3,00
213 Festdrehzahl JOG 10,0
214 Sollwertfkt. 0 (addierend!)

308 Klemme 53 1 (Sollwert)
309 Klemme 53 min. Spnng. 0,0
310 Klemme 53 max. Spnng. 10,0


Auch die Spannungen habe ich gemessen:
12-20 24 V
50-55 10 V
Spannung an 53 ändert sich im Bereich 0...10 V mit Poti-Drehung

Testweise habe ich auch Par. 203 auf [1] Analogeingang 53 gesetzt: keine Wirkung auf Potifunktion

Damit ich weiterarbeiten kann, habe ich nach der Kurzanleitung
Par. 002 auf [1] --> Handbetrieb,
Par. 003 Orts-Sollwert für Wunschdrehzahl
eingestellt: das funktioniert wenigstens
 
Nach dem Affengriff sollte der Umrichter im Werkszustand sein, der genau Deiner Anwendung entspricht.

Funzt dann was nicht, hat er wohl nen Schuss.
Ich hätte da evtl. noch nen gut abgehangenen FC280 mit 7,5kW.
Lediglich das Relais hat nen Schuss.
 