Moin,

wir sind hier gerade an einem Update PCS7 7.0 nach 10.1 und stoßen da auf ein Problem mit PDM. Die Prosonic-Flow 93 über PA wurden anscheinend mit Rev. 4 im alten PDM projektiert, leider ist die Rev.4 aber nicht mit PDM 9.3 SP1 kompatibel, kommt zu Fehlermeldungen bei der Syntax-Prüfung. Nun haben wir das Problem, dass das Gerät nicht mehr automatisch beim Öffnen aus der HW-Konfig zugeordnet werden kann. Jetzt könnte man die aktuell installierte Rev. 6 auswählen, leider sind dann die Projektierungsdaten für das Gerät weg. Nun die Fragen, kann man Rev. 6 nehmen und das Gerät dann online zurücklesen? Oder besteht die Möglichkeit die gesicherte Konfig mit dem PDM Export-Converter zurück in die Rev. 6 zu importieren? Bin leider nicht so 100% firm mit dem PDM-Handling.
Ich hoffe das war so einigermaßen verständlich.

Lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, genau das wäre die Frage, so von wegen der GSD-Datei und dem Zusammenspiel mit PDM..

Was schon mal nicht geht, ist das Konvertieren der Rev-4-Sicherung und das Zurücklesen in Rev6, da werden nur namentlich gleiche Parameter importiert, wobei das nun schwer zu überblicken ist, ob das inhaltlich so ok wäre.
 