Hi zusammen,
ich hätte da gerne auch mal ein Problem.
Ich habe einen Schaltschrank gebaut, der einen Hauptschalter 800A hat, an dem das Zuleitungskabel 3*240mm2 direkt angeschlossen wird. Vorsicherung ist 630A.
Wo wird denn jetzt der im Versorgungskabel mitgeführte PE angeschlossen?
Es gibt ja nun Kabel, da ist bei 3*240mm² der PE ebenfalls 240mm², es gibt aber auch Kabel, da ist der mitgeführte PE nur 95mm². Der Kunde in Südamerika hat jetzt blöderweise das mit 240mm² PE.
Laut Telefonat von heute mit Phönix gibt es keine PE Klemmen größer 95mm², da die Hutschiene keine höheren Kurzschlussströme als entsprechend ECu 95mm² verkraften kann. KEIN Hersteller bietet aus diesem Grund eine PE Klemme > 95mm², von Durchgangsklemmen ( also ohne Kontakt zur Hutschiene ) mal abgesehen. Also ist es eindeutig NICHT möglich und auch nicht erlaubt, einen 240mm² PE-Leiter auf eine Hutschiene aufzulegen.
Die montierte Erdungsschiene von Rittal (15*5mm ) ist aber laut Rittal nur für einen Strom von 200A geeignet. Also kann der PE-Leiter da ja wohl nicht aufgelegt werden.
Wo legt ihr also in so einem Fall so einen fetten PE-Leiter auf? Und was sagt die Norm? Und welche?
Mal wieder Fragen über Fragen. Hat jemand Antworten darauf?
Gruß Wilhelm