PID_ES Hilfe

tomatensaft

Level-2
Beiträge
159
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moagen,

ich habe eine Regelung mit einem PID_ES Baustein realisiert. -> Als PI Regler konfiguriert.

Da ich noch nicht sehr viel erfahrung mit dem Regelungsbaustein habe meine Frage.

Meine Regelstrecke reagiert zeitlich sehr langsam, aber durch verstellung der stellgröße sehr effektiv auf änderungen.

Ich hab am Ausgang einen Impulsformer (Hoch/Tief) wo ich die Mindestimpulszeit und die Mindestimpuklspausendauer einstelle. Ich würde aber gerne im Reglerbaustein eine Maximalimpulsdauer einstellen, damit der Ausgangsimpuls nicht zu lange anliegt.

Weiters will ich den Regler schneller reagieren lasen. Habe den I Anteil auf 5 Sekunden heruntergestellt, und den P Anteil auf 3 gestellt. Totzone iat auch auf 0.01 gestellt.

Der Regelungsbereich liegt in 0.1 Bereich
 
Hi

DI benutzt den PID_ES --> Schrittregler.

Damit wird der z.b. Motor aufgefahren und zugefahren.



Hast du eine geeignete Stelleinheit ?


GIb doch mal mehr Informationen, was hängt dran, welche Regelungsaufgabe ?



Schau doch mal nach "MTR_TM"
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau, damit fahr ich mit einem Motor eine Welle auf und ab, die mir die Höhe des Materials regelt, das auf einem Förderband fährt.

Die Stelleinheit bildet eine L/R Schaltung mit einem DAM Motor, die über eine Spindelwelle die Welle Hoch oder Nieder fährt.

Als Istwert wird die Dichte des Materials gemessen; der Sensor ist ca. 1m nach der Welle die die Höhe des Materials regelt.

Das Förderband fährt ca. 3m/min (variabel)
 
Zurück
Oben