Hallo,

ein Lieferant von uns möchte gern ein 48-240V pnoz s4 einsetzen, da ein Sensor nur ein 230V Signal ausgibt.

A1 Signal von Sensor
S21 + S22 gebrückt
S11 + S12 + S34 gebrückt
A2 auf N

In der Bedienungsanleitung gibt es diese Beschaltung nicht. Normalerweise geben wir sowas nicht frei wenn es die Beschaltung so nicht gibt.
Gibt es dazu von Pilz direkt irgendwas zu finden? Ok/ nicht Ok?

Gruß
fly
 
Hallo,

ein Lieferant von uns möchte gern ein 48-240V pnoz s4 einsetzen, da ein Sensor nur ein 230V Signal ausgibt.

A1 Signal von Sensor
S21 + S22 gebrückt
S11 + S12 + S34 gebrückt
A2 auf N

In der Bedienungsanleitung gibt es diese Beschaltung nicht. Normalerweise geben wir sowas nicht frei wenn es die Beschaltung so nicht gibt.
Gibt es dazu von Pilz direkt irgendwas zu finden? Ok/ nicht Ok?

Gruß
fly
Schreib doch Pilz direkt an, dann hast du auch was in der Hand wenn mal Fragen kommen ( bei CE Abnahme usw... )
 