Problem beim laden S7

amour

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Hallo
ich habe schon mein S7 programm in CPU 315-2 PN/DP über Profinet geladen und hat gut geklappt, aber auf einmal geht nicht mehr, beim laden erscheint die Fehlermeldung "Online : Die Verbindung Kann nicht bis zu Zielbaugruppe aufgebaut Werden "

Hat jemand einen Tip?
 
Zuletzt bearbeitet:
PC internal (local) ?? da hast du wohl an den PG/PC schnittstellen einstellungen gedreht?! ... findest du unter extras im simatic manager
 
Danke,
ich habe PC internal (local) an den PG/PC schnittstelle eingeschtellt aber leider kein erfolg.
 
Danke,
ich habe PC internal (local) an den PG/PC schnittstelle eingeschtellt aber leider kein erfolg.

ja, das ist das problem, dass ist ja schließlich auch das, was man auf deinem screenshot sieht

wie bist du denn verbunden? mit einem netzwerkkabel? dann probier mal TCP/IP mit der entsprechenden netzwerkkarte, von denen du offensichtlich zwei drinnen hast...
 
Gib Deinen Bausteinen erstmal Namen.
Wahrscheinlich sieht der Rest des Programms aus wie Dein Bausteinordner - namen- und symbollos! Und sowas in der Diplomarbeit! Bei mir hätte das schlechte Chancen - also ab: NACHBESSERN!

Dann werden wir weitersehen!
 

Menno fd, wer hat dich denn rausgelassen?
 
Danke

das habe ich auch probiert aber leider kein erfolg
mfg amour
 
Zuletzt bearbeitet:
1. doc ist kein grafikformat!
2. dieser 2. screenshot [edit] den du mittlerweile wieder gelöscht hast[/edit] ist nichts sagen!
3. du hast eine Verbindung via ???? und die PG/PC-schnittstelle eingestellt auf ????
 
Hast du vielleicht die IP-Adresse der SPS verändert? Nach dem Übertragen ist die dann u.U. nicht mehr erreichbar, weil sie nicht mehr in deinem Segment liegt.
 
Laden probleme S7

die PG/PC-schnittstelle eingestellt auf
PC internal (local)
 
die PG/PC-schnittstelle eingestellt auf
PC internal (local)

Hm, die gibts bei mir nicht mal. Ich würde aber erstmal drauf tippen, das du ja auf die SPS willst und nicht auf deinen PC selbst. Hast du nichts mit TCP/IP oder ISO in der PG-Schnittstelle anzubieten?
 
Laden probleme S7

Danke
die IP-Adresse der SPS habe ich kontroliert ist richtig
Danke
 
Danke
antivirusprogramm war das problem.
Danke
mfg amour

kannst du bißchen mehr zu "PC internal (local)" sagen? ...die schnittstelle interessiert mich!

@gerhard: glückstreffer oder schlechte erfahrungen? ich hatte damit nämlich noch nie probleme ... antivir, trend micro ... läuft ...
 
Hallo,
kann es sein, daß du, als es funktioniert hat, ein Crosover-Kabel und als es nicht funktioniert hat ein normales Patch-Kabel verwendet hast?
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…