maxi
Level-3
- Beiträge
- 2.835
- Reaktionspunkte
- 127
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe egrade an einer Anlage ein Problem.
Hier sind über 100 Lichtschranken über vorkonfektionerte 4 Pol Kabel (Vergossen) an DP Verteiler angeschlossen.
Die Lichtschranken sind alle dunkel schaltend.
Sprich wenn Sie den Spiegel erkennen, bekommt der Eingang ein 0 Signal.
LS sind Sick 4P
DP Verteiler sind Murr Impact67 mit T Sücken (Doppelte Eingangsbelegung)
Kabel sind Standartkabel 4 Pol mit vergossenen Steckern.
Habe ich eine Möglichkeit die LS auf HEll schaltend zu bringen?
Mein Problem ist das ich vor 3-4 Wochen, um Eventualitäten auszuschließen, extra die beiden Hardwareplaner darauf angesprochen habe. Diese mir beide ebstätigenten das die Lichtschranken, wie es sich gehört, hell schaltend sind. Die Option alles vorher selbst zu testen gab es nicht.
Das Programm ist in einer Kundenspezifischen Programmiersprache, in Schtitketten, gehalten, wird auf Step7 Comform compilert. Ich müsste Morgen das Komplette Programm nun ändern.
- Die Option das ich die Eingänge anders vergebe und dann Negiert Eingangsbytes beschriebe fällt aus.
- Die Option das ich das Step 7 Programm Compiler und Angebenen Eingänge negiere fällt aus.
- Die Option es Morgen umzuprogrammieren lässt meine Freundin für diese Woche ausfallen
Bleibt mir nur eine Hardwarelösung oder Umprogrammieren.
Weiss jemand eine Lösung?
ich habe egrade an einer Anlage ein Problem.
Hier sind über 100 Lichtschranken über vorkonfektionerte 4 Pol Kabel (Vergossen) an DP Verteiler angeschlossen.
Die Lichtschranken sind alle dunkel schaltend.
Sprich wenn Sie den Spiegel erkennen, bekommt der Eingang ein 0 Signal.
LS sind Sick 4P
DP Verteiler sind Murr Impact67 mit T Sücken (Doppelte Eingangsbelegung)
Kabel sind Standartkabel 4 Pol mit vergossenen Steckern.
Habe ich eine Möglichkeit die LS auf HEll schaltend zu bringen?
Mein Problem ist das ich vor 3-4 Wochen, um Eventualitäten auszuschließen, extra die beiden Hardwareplaner darauf angesprochen habe. Diese mir beide ebstätigenten das die Lichtschranken, wie es sich gehört, hell schaltend sind. Die Option alles vorher selbst zu testen gab es nicht.
Das Programm ist in einer Kundenspezifischen Programmiersprache, in Schtitketten, gehalten, wird auf Step7 Comform compilert. Ich müsste Morgen das Komplette Programm nun ändern.
- Die Option das ich die Eingänge anders vergebe und dann Negiert Eingangsbytes beschriebe fällt aus.
- Die Option das ich das Step 7 Programm Compiler und Angebenen Eingänge negiere fällt aus.
- Die Option es Morgen umzuprogrammieren lässt meine Freundin für diese Woche ausfallen

Bleibt mir nur eine Hardwarelösung oder Umprogrammieren.
Weiss jemand eine Lösung?