Probleme beim Rücksetzen von Ausgängen

A

Adalbert

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!

habe mich vor kurzem an einer ps4 von moeller versucht. Leider ist das Problem aufgetreten, dass ein Ausgang nur in Abhängigkeit von einem Eingang zurückgesetzt werden konnte. Sobald ich ein Ausgang in abhängigkeit von einer Variablen gesetzt habe, hat das Rücksetzen nicht funktioniert. (z.B. einer If Bedigung)


Danke&Gruß
Adalbert
 
Es kann passieren das wenn der Ausgang mehrer male im Programm verwendet wir das gewisse setz und rücksetz Bedingungen nicht funktionieren. Ich Schalte Ausgänge grundsätzlich nor noch über Variablen. Oder Merker .

LD Handtaste von MI
OR Teil 1
OR Teil 2
AND NOT AUS
ST Q_Ausgang
 
Zurück
Oben