Hallo zusammen,
ich habe ein aktuelles Problem. Ein Kollege sitzt in Estland und versucht einen Profibus zu erweitern. Als Master sind 2 S5-IM308C eingesetzt, eine S7-314-2DP war bereits als Slave integriert und arbeitete, die 2.S7 soll jetzt eingebunden werden (313C-2DP). Die Konfiguration wurde genauso gewählt. Profibus Software für IM308C ist COM PBV5.1. Beim Zurücklesen aus der IM308C werden die S7-Slaves nicht mehr angezeigt.
Unter der Diagnose erscheint eine Meldung: Slave not ready for communication, pls. parameterize (o.ö.) again!
Hat jemand eine Idee, bzw. Erfahrung mit ähnlichen Problemen?
Danke
Addi
ich habe ein aktuelles Problem. Ein Kollege sitzt in Estland und versucht einen Profibus zu erweitern. Als Master sind 2 S5-IM308C eingesetzt, eine S7-314-2DP war bereits als Slave integriert und arbeitete, die 2.S7 soll jetzt eingebunden werden (313C-2DP). Die Konfiguration wurde genauso gewählt. Profibus Software für IM308C ist COM PBV5.1. Beim Zurücklesen aus der IM308C werden die S7-Slaves nicht mehr angezeigt.
Unter der Diagnose erscheint eine Meldung: Slave not ready for communication, pls. parameterize (o.ö.) again!
Hat jemand eine Idee, bzw. Erfahrung mit ähnlichen Problemen?
Danke
Addi