Profibus Teilnehmer nach Gewitter defekt

SchneiderCC

Level-2
Beiträge
116
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei einer IBN in den USA sind bei einem Gewitter mehrere Teilnehmer kaputt gegangen. In der Halle sind mehrer Anlagen im Einsatz. Bei keiner gibt es einen Überspannungsschutz im Schaltschrank, aber nur unserer Anlage hat Beschädigungen abbekommen (CPU, ET200, PNOZ Profibusgateway, ACCON link Modem) alle Teilnehmer im Schaltschrank defekt!.
Das Netz ist ein 3Phasen Netz 480V mit geerdetem Sternpunkt, d.h. 4 adrige Zuleitung.
Da ich nicht selbst vor Ort bin nun meine Frage: Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Welche Massnahmen wurden ergriffen? Gibt es Besonderheiten in Bezug auf die Erdung bei Verwendung der oben genannten Netzform?
 
Im Grunde ist es ganz einfach. Die Schirmleitung wird in der Regel auf Masse gelegt. Damit ist diese durch Blitzschlag gefärdet. Wenn man das verhindern möchte, so sind Fangstangen für den Blitz aufzurichten und den Blitz in das Erdreich zu leiten. Damit gibt es dann eine Potentialdifferenz zwischen den Phasen, Telephon, Wasserleitung usw. und der Masse. Dafür gibt es den Grobschutz. der die Spannungsdifferenz bis auf 1,5 kV minimiert. PE darf nur an einem Punkt mit dem Erdreich verbunden werden, dort wo der Grobschutz sitzt. Was zu beachten ist niemals 2 Gebäude mit einer DP Leitung verbinden sondern beim Verlassen des Gebäudes immer auf LWL umsetzen.
Die Feinheiten findet man unter: http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/Kataloge/Deutsch/Blitzplaner.pdf

Das alles ist Bestandteil unserer Profibusschulung www.i-v-g.de
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir hatten auch mal einen Blitzeinschlag und konnten die halbe Halle wegwerfen.

Wir haben uns an Siemens gewendet die uns postwendend an DEHN & Söhne verwiesen haben.

Der Vertrieb von DEHN ist zu uns gekommen und hat ein Blitzschutzkonzept auf die Beine gestellt.

Die Beratung wahr goldwert!!!
 
Zurück
Oben