TIA Profisafe Fehler mit SEW DFS21B / KTP32F

SHSF4

Level-2
Beiträge
24
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben aktuell Probleme bei der Profisafe IBS in Verbindung mit SEW Umrichtern (PN Anschaltung DFS21B) und einem KP32F Panel.

Wenn wir die CPU (1513F-1PN) Neustarten kommt erwartungsgemäß ein Profisafe Timeout.
Die F-Baugruppen passivieren sich.

Die ACK Reintegration (Global sowie einzeln ODER via Peripherie DB ACK_REI) schlägt leider fehl, weil das BIT ACK_REQ jeweils nicht "1" ist.

Wenn wir die Spannungsversorgung der DFS21B ziehen während die CPU auf RUN ist und wieder stecken entstört sich dadurch die DFS21B.

Gleiches Verhalten zeigt das KP32F.

Im Netzwerk befinden sich noch eine ET200SP mit F-Baugruppen. Diese Funktioniert ohne Probleme.

F-Dest und F-Source Adressen haben wir entsprechend eingestellt.

Hat jemand eine Idee was wir tun können?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Teilnehmer SEW:

Meldungen TIA:
Sicherheitsprogramm: F-Peripherie passiviert
Sicherheitsprogramm: Fehler bei Profisafe Kommunikation mit F-Peripherie

SEW Fehlerspeicher:
Fehlercode 28
Fehler "Feldbus Timeout"
 
Update:
KP32F läuft inzwischen. Wir haben den Parameter F_iPar_CRC gem. Handbuch angepasst.
Toll gelöst das ganze.

Die SEW Umrichter haben diese Parameter aber nicht.
Somit muss das eine andere Ursache haben...
 
Folgend die F-Parameter

CPU (F-Source-Add) ist 1, passt so.

Die Überwachungszeit haben wir auch mal auf 5 Sekunden eingestellt. Ändert nichts an der Problematik.
 

Anhänge

  • SEW.JPG
    SEW.JPG
    56,9 KB · Aufrufe: 26
Gut, das es jetzt geht.

Ich hätte noch gedacht, dass die F_Par_CRC nicht angepasst wurde (muss JEDESMAL, wenn man im Umrichter etwas ändert/übersetzt und sich der CRC ändert auch in der Steuerung nachtragen!).
 
Zurück
Oben