Habe erstmalig folgendes Problem mit ProTool (o.g. Version):
Bis vor 1 Woche war mein Programmiergerät mit W2K und o.g. Version
voll funktionsfähig. Nun wurde in meinen Thinkpad eine neue HD eingebaut
und XP Professional SP2 installiert. Soweit so gut, alles hat bisher funktioniert
nur nun sitze ich an einer Anlage und versuche eine MP170 Projektierung zu
übertragen -> ZACK -> komplettes ProTool ohne Meldung beim Generierungslauf geschlossen....
O.K. ProTool erneut geöffnet, und nochmals versucht zu generieren, dann bleibt ProTool hängen mit dem Fenster "Synchronisierung der Meldungen"
(Fortschrittsbalken bleibt bei 0, task tot).
Komischerweise passiert das nur bei WinCE basierenden HMI-Geräten oder PanelPC's. Bestehende OP7,TD17 usw. Projektierungen konnte ich ohne
Probleme generieren und auch transferieren.
Von Siemens bisher keine Antwort.
Hat jemand einen Rat ? Bin etwas verzeweifelt (Termine !)
Alle Kollegen die ebenfalls XP benutzen haben derartige Probleme nicht !
Hatte das komplette ProTool schon deinstalliert, neu aufgespielt
(auch mal nur mit SP2) --> gleiches Fehlerbild....:-(

Hoffe auf Hilfe, nairolf
 
nairolf schrieb:
Hallo liebe Leidensgenossen !

Habe erstmalig folgendes Problem mit ProTool (o.g. Version):
Bis vor 1 Woche war mein Programmiergerät mit W2K und o.g. Version
voll funktionsfähig. Nun wurde in meinen Thinkpad eine neue HD eingebaut
und XP Professional SP2 installiert. Soweit so gut, alles hat bisher funktioniert
nur nun sitze ich an einer Anlage und versuche eine MP170 Projektierung zu
übertragen -> ZACK -> komplettes ProTool ohne Meldung beim Generierungslauf geschlossen....
O.K. ProTool erneut geöffnet, und nochmals versucht zu generieren, dann bleibt ProTool hängen mit dem Fenster "Synchronisierung der Meldungen"
(Fortschrittsbalken bleibt bei 0, task tot).
Komischerweise passiert das nur bei WinCE basierenden HMI-Geräten oder PanelPC's. Bestehende OP7,TD17 usw. Projektierungen konnte ich ohne
Probleme generieren und auch transferieren.
Von Siemens bisher keine Antwort.
Hat jemand einen Rat ? Bin etwas verzeweifelt (Termine !)
Alle Kollegen die ebenfalls XP benutzen haben derartige Probleme nicht !
Hatte das komplette ProTool schon deinstalliert, neu aufgespielt
(auch mal nur mit SP2) --> gleiches Fehlerbild....:-(

Hoffe auf Hilfe, nairolf

Es kommt mir eher als Problem von ProSave (was auch teilweise die CE-Übertragung macht) vor. Und zwar gab's mal so 'ne beschissene ProTool 6.0 SP3 CD auf der während der Installation etliche Fehler auftraten. :( Vllt. wurde es mit der installiert und man hat die Fehler ignoriert, weil es sich ja starten ließ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
protool 6.0 SP 3 darf man mit windows xp pro nich installieren.
hatten meine ex-kollegen etliche probleme.
nicht mal Sp2 von Pro-Tool war galub ich bis Mitte diesen Jahres von Siemens für XP freigegeben.
Ich selber mag kein XP , was sich schon öfter bezahlt gemacht hat.Benutze immer noch dieses "altertümliche" 2000 Pro, leider mit SP3 und SP4 sonst kriegt man manche Software von Siemens gar nicht installiert.
Aber neue Rechner kriegt man ja fast nur noch mit XP.
Und beim sogenannten "deinstallieren" sind wahrscheinlich nich alle Einträge in der regisitry oder sogar programmteile gelöscht, deswegen hat das Neuaufspielen vom SP2 wahrscheinlich nix gebracht.
 
Hallo Liebes Forum !

Also, für den Fall, daß es jemanden interessiert:

Hab's nun doch zum Laufen gebracht.
ProTool wurde komplett deinstalliert (auch die gemeinsamen Dateien),
anschließend einen etwas besseren Registry Cleaner laufen lassen
und alle Einträge die angemeckert wurden und offensichtlich mit
ProTool zu tun haben entfernt. Danach ProTool SP3 neu installiert,
siehe da, es funzt !

Lt. Siemens hat ProTool sehr wohl eine Freigabe für XP SP2.

Euch allen Danke für die Antworten und viel Erfolg bei Eurem
Schaffen....

Cu, nairolf
 