Gibt es für diese Sicherheitsschalter eine Möglichkeit, diese in einen AS-i Bus einzubinden ?
Es würde
- um eine Anlage ( ca. 190m Länge, ca. 10m Breite )
- ca. 15 Türen ( Bedienerseite bzw. Rückseite ) 2- kanalig, sicherheitsgerichtet
- 2 weitere Sicherheits- Eingänge 2-kanalig
- 15 Quittier- Taster
gehen.
Da 3 Türen im Umkreis von ca. 5m montiert und diese von einem Punkt aus einsehbar sind, lassen sich diese 3 Türen
zusammenfassen ... (PSENcode kaskadieren ) und es reicht ein Quittiertaster für diese 3 Türen
==> 12 Türen bzw. 12 Quit- Taster
Nach meinem Wissensstand ist die Adresse 0 im AS-i - Bus "verboten"´, weil Werkseinstellung.
Für 12 Türen ( siehe oben ) würde also Adr. 1 - 24 benötigt. ( sicherheitsgerichtet)
Zusätzlich brauche ich noch weitere 2 sichere Adressen für den Betriebsart- Schalter ( 1x Öffner, 1x Schließer)
"Manual / Automatic". (Adr.: 25 + 26 )
- und dazu noch 12 Quittier- Taster ( 1x pro Tür, nicht sicherheitsgerichtet ) ... ( Adr.: 27 ... 38 )
- und 12 Melde- LED ( 1x pro Tür, nicht sicherheitsgerichtet ) ... ( Adr.: 39... 50 )
<== ich bin noch unterhalb des max. Limits von AS-i ( Adr.: 62 )
Auf Kommentare, Hinweise, Tipps, Fehlerbetrachtungen freue ich mich, da ich bisher nur ein AS-i -Bus- System kenne ...
mich nur mal kurz in diese Welt eingelesen habe ... und es bisher nicht mag.
Mfg
Es würde
- um eine Anlage ( ca. 190m Länge, ca. 10m Breite )
- ca. 15 Türen ( Bedienerseite bzw. Rückseite ) 2- kanalig, sicherheitsgerichtet
- 2 weitere Sicherheits- Eingänge 2-kanalig
- 15 Quittier- Taster
gehen.
Da 3 Türen im Umkreis von ca. 5m montiert und diese von einem Punkt aus einsehbar sind, lassen sich diese 3 Türen
zusammenfassen ... (PSENcode kaskadieren ) und es reicht ein Quittiertaster für diese 3 Türen
==> 12 Türen bzw. 12 Quit- Taster
Nach meinem Wissensstand ist die Adresse 0 im AS-i - Bus "verboten"´, weil Werkseinstellung.
Für 12 Türen ( siehe oben ) würde also Adr. 1 - 24 benötigt. ( sicherheitsgerichtet)
Zusätzlich brauche ich noch weitere 2 sichere Adressen für den Betriebsart- Schalter ( 1x Öffner, 1x Schließer)
"Manual / Automatic". (Adr.: 25 + 26 )
- und dazu noch 12 Quittier- Taster ( 1x pro Tür, nicht sicherheitsgerichtet ) ... ( Adr.: 27 ... 38 )
- und 12 Melde- LED ( 1x pro Tür, nicht sicherheitsgerichtet ) ... ( Adr.: 39... 50 )
<== ich bin noch unterhalb des max. Limits von AS-i ( Adr.: 62 )
Auf Kommentare, Hinweise, Tipps, Fehlerbetrachtungen freue ich mich, da ich bisher nur ein AS-i -Bus- System kenne ...
mich nur mal kurz in diese Welt eingelesen habe ... und es bisher nicht mag.
Mfg