- Beiträge
- 16.501
- Reaktionspunkte
- 6.104
Hallo RN,
Da wäre doch eher der frage : Wie genau sollte die Temperatur erfasst / geregelt werden?
Wenn ich es richtig verstehe kommt es nicht so genau in dein Regelkreis.
Dann wäre PT100 in Ordnung.
Wenn wir Thermoelementen einsetzen werden die immer im direkte nähe des Thermoelements umgewandelt auf 4-20mA.
Das kann im Messkopf sein oder angeschlossen an ein separate Wandler.
Bram
Den Abgleich bei PT-Fühlern mache ich meistens mit Präzisionswiderständen. So können Leitungs/Übergangswiderstände ausreichend genau kompensiert werden. Dann wird der Sensor entsprechend der geforderten Genauigkeit ausgewählt.
@ Weißnix, was macht du da dann?. Parallel-widerstand ?
@Helmut:
Was willst du denn da aufheizen ?
Töpfe für Schmelzkleber ? Wenn ja, dann kommt es daber doch auch sowieso nicht auf das letzte Zehntelgrad an ...
Ich würde auch zu PT100 tendieren ...
Gruß
Larry
Du kannst Dir sogar aussuchen, ob Du Analog oder über IO-Link an die Steuerung überträgst.
Wenn Du IO-Link einsetzt, hast Du die lästige Beinflussung auf Analog weg.
Ich habe hier eine Maschine wo 16 Heizungen auf 200°C aufgeheizt werden,
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?