PTn-Glied auf S7/300

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich in absoluter Neuling auf dem Gebiet SPS, hab aber jetzt für meine Studienarbeit mit dem Thema zu tun.
Ich soll gucken, ob es möglich ist auf der oben genannten SPS eine PTn Glied zu realisieren. Mein Vorgänger ist an dieser Aufgabe leider gescheitert und at nur ein primitives Totzeitglied hinbekommen.Die Leute von Siemens haben ihm gesagt, dass die S7 für sowas nicht vorgesehen sei und sich dann nicht weiter geäußert.

Hat vielleicht jemand von euch ne Idee zu dem Thema?
Ich werd mich am Dienstag erstmal mit der S7 an sich beschäftigen. Hab aber wie gesagt keine Ahnung, was mit dem Ding alles möglich ist.

Bin für jede Hilfe dankbar
 
Hallo,

ein primitives Zeitglied 1.Ordnung geht so:

Y = a * X + b * X_1

Y: Ausgang
X: aktueller Eingang
X_1: Eingang des letzten Tastschrittes
a, b: Parameter, in der Regel Summe(a,b) == 1

Das ganze ist zeitdiskret, d.h. es muß mit einer festen Abtastzeit aufgerufen werden z.B. in einem zeit-OB, ungefähr so:
1. X einlesen
2. Y ausrechnen ud ausgeben
3. X_1 mit X überschreiben

Verzögerungsglieder höherer Ordnung gehen entsprechend, wegen der Umrechnung aus dem kontinuierlichen in den Zeitbereich solltest Du mal ein gutes Buch der Regelungstechnik konsultieren.

Viel Spaß, Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht vorgesehen "Tolle Antwort" aber wer weiss was da vorher gelaufen ist....

Ein PT-1 Glied ist selbstverständlich möglich zu programmieren.

Als erstes würde ich versuchen einen Integrierer zu programmieren und den dann gemäß PT-1 Aufbau "verschalten"
 