Durch richtiges Runden, sollte die Genauigkeit ausreichend sein.Stimmt, dies Lösung habe ich gesucht. Das ist genau wie vom Kunden gewünscht. Obwohl ungenauer wie @TheLevel schon bemerkt hat.
Vielleicht müsste man den Kunden erst noch kreuz und quer befragen, ob das was er sagt auch wirklich das ist was er meint. Und ob das wirklich sinnvoll ist. Also die Aufgabenstellung exakt und zweifelsfrei formulieren.Das ist genau wie vom Kunden gewünscht.
die Änderung von wann zu wann?Ich würde hier einfach einen TON Timer starten, welcher jedes mal neu startet, wenn die Änderung größer als 0,01 war.
ich hatt mal so einen Fall, da wollte der Kunde einen defekten* Sensor erkennen, der 20min "hängen" bleibt. Jetzt sollte das aber dann auch wirklich immer nach 20min nen Alarm geben und nicht manchmal erst nach 39min. Und "hängen" bedeutet dass sich das 4...20mA Signal ja durch "Rauschen" trotzdem etwas bewegt...Vielleicht müsste man den Kunden erst noch kreuz und quer befragen, ob das was er sagt auch wirklich das ist was er meint. Und ob das wirklich sinnvoll ist. Also die Aufgabenstellung exakt und zweifelsfrei formulieren.
War das ne 9bit AI-Karte?Nicht ganz off topic zum Rauschen:
Ich sollte den Rohwert (0 - 27648) eines 4-20mA-Eingangs überwachen. Wenn länger als 10 Minuten keine Weretänderung auftrete, dann sei der Eingang als defekt zu melden. Die Zeit beträgt mittlerweile nicht mehr 10 Minuten, sondern 180. Sonst kam es zu Fehlauslösungen. Gemessen wird ein Flusspegel, hydrostatisch mit 10m Messbereich.
Ich habe aber selbst nicht erwartet, dass ein Analogeingang so stabil sein kann.
Es soll überwacht werden, ob eine Förderschnecke leer läuft. Laut Kunde sieht man das, indem der Stromwert sich ab der zweiten Kommastelle (oder größer natürlich) nicht mehr ändert. Daher kommt das mit der zweiten Kommastelle, weil ich die Anforderung zu wörtlich genommen habe.Vielleicht müsste man den Kunden erst noch kreuz und quer befragen, ob das was er sagt auch wirklich das ist was er meint. Und ob das wirklich sinnvoll ist. Also die Aufgabenstellung exakt und zweifelsfrei formulieren.
Ich kenne deine Anwendung nicht. Wenn der Materialstrom und Konsistenz nicht sonderlich variieren, würde ich um „LEER“ zu erkennen einen Schaltpunkt verwenden, der für die Zeit X unterschritten werden muss. Das funktioniert dann auch noch, wenn die Welle mal einen kleinen Schlag hat.Es soll überwacht werden, ob eine Förderschnecke leer läuft.