Step 7 S/ 400 FH FailSafe - Analogeingangskarte nach PowerUP passiviert

MandiNice

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich erstelle gerade mein erstes Programm für eine S7 400 FH.
Die FailSafe Analogeingangskarten befinden sich in ET200 Racks.

Verliert es das Rack die Versorgungsspannung sind danach alle Analogeingänge passiviert.

Gibt es keinen Befehl um alle Kanäle aufeinmal wieder zu aktiviern.

Oder geht das nur bein Kanaltreiber für jeden Kanal extra mit einem Signal auf dem Eingang ACK_REI ?

Grundsätzlich sind eingentlich keine für den Personenschutz wichtigen Signale auf den Karten und die Maschine muss sowie seperat noch gestartet werden.

Es sollte daher kein Problem geben wenn ich alle Kanäle auf einmal wieder aktiviere.
Entweder automatisch wenn das Rack wieder kommt oder mit einer Taste am Panel.

Danke Euch.

bG
Mandi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die rasche Antwort.

Ich verwende aber nicht die Bibliothek Distributy Safety . Sondern das Optionspaket S7 F Systems V6.1

Kann ich den FB219 da auch verwenden ?

beste Grüße
Mandi

 
Hallo

Danke.

Den FB219 finde ich nirgends finden.

Wollte die Beispielprojekte öffnen. Aber fragt natürlich nach einem Passwort. Aber welches ?
Kennst Du das Passwort was bei den Beispielprojekte ?

Danke nochmals

beste Grüße
Mandi
 
Zurück
Oben