Hallo Zusammen,
Im rahmen eines Projektes möchte ich eine Pumpe ansteuern ( 24V DC / 26W) dafür habe ich einen Trafo 230V AC --> 24 DC 3/5 A.
An diesem Trafo hängt meine S7 (1214 DC/DC/DC) und ein Turck IO-Link Master ( TBEN-L5-8IOL)
Jetzt zum Problem sobald ich die Pumpe einschalte ( Im Moment über einen Schalter direkt an der Spannungsversorgung angeschlossen) Verliert meine s7 kurzzeitig die Online Verbindung.
Laut meiner Einschätzung dürfte der Trafo eigentlich nicht überlastet sein:
Pumpe ca.1A
SPS 1 mA?
IO-Link Master < 120 mA
Leider habe ich keine Informationen zum Einschaltstrom der Pumpe, ob dieser vielleicht das Problem ist und einfach zu groß ist, denn wenn die Pumpe läuft habe ich keine Probleme mehr.
und wenn ja hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem ohne eine 2. Spannungsversorgung lösen kann?
Vielen Dank schon mal
Grüße RamiFa
Im rahmen eines Projektes möchte ich eine Pumpe ansteuern ( 24V DC / 26W) dafür habe ich einen Trafo 230V AC --> 24 DC 3/5 A.
An diesem Trafo hängt meine S7 (1214 DC/DC/DC) und ein Turck IO-Link Master ( TBEN-L5-8IOL)
Jetzt zum Problem sobald ich die Pumpe einschalte ( Im Moment über einen Schalter direkt an der Spannungsversorgung angeschlossen) Verliert meine s7 kurzzeitig die Online Verbindung.
Laut meiner Einschätzung dürfte der Trafo eigentlich nicht überlastet sein:
Pumpe ca.1A
SPS 1 mA?
IO-Link Master < 120 mA
Leider habe ich keine Informationen zum Einschaltstrom der Pumpe, ob dieser vielleicht das Problem ist und einfach zu groß ist, denn wenn die Pumpe läuft habe ich keine Probleme mehr.
und wenn ja hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem ohne eine 2. Spannungsversorgung lösen kann?
Vielen Dank schon mal