Guten Morgen an die Kollegen im Internet:

Ich hätte eine Frage bezüglich o.g. Siemens CPU
Ich möchte die Kommunikation diese CPU mit meinem IFP/IPC testen und habe die PLC am Tisch stehen und ist mittels Switch mit dem IFP/IPC verbunden.
Da ich aber keine FU's über Profinet angeschlossen habe (diese sind im Schrank auf der Baustelle) kommen natürlich Fehlermeldungen. Auch eine Remote I/O ist im Schrank jedoch sollte die CPU deswegen auf "RUN" bleiben.

Ich habe da eine Fehlermeldung 16# 02:4042

CPU-Fehler: Hardware-Konfigurationsfehler :
Konfigurationkontrolle nicht verträglich mit der Konfiguration
Funktion abgebrochen, neue Anlaufsperre gesetzt: ..
- Parametrierfehler anstehend

HW_ID= 33

1669628894146.png
Welchen Konfigurationsfehler mache ich da?

Kann mir da jemand helfen - Vielen Dank für Eure Hilfe!

mfg. Peter
 
Du scheinst die Option Konfigurationskontrolle in der CPU aktiviert zu haben aber kein entsprechendes Program dafür in der CPU programmiert.
Also entweder Konfigurationskontrolle ausschalten oder Program dafür schreiben.
 