Hallo lieber Freunde,
ich habe eine Frage für euch. Ich habe einen SPS S7-300 und dazu ein IM151-3 Profinet ET200
(so einen : http://www.plchardware.com/plch_images/SM-6ES7151-3BA23-0AB0-UPP_b.jpg)

Wen in der IM151-3 ist keine MMC Karte drinn und ich stecke einen ein wann kommen die Parametrien auf die Karte?
Muss ich den HW hochladen oder es reicht nur über Step 7 den IM151-3 taufen?
Und wass für Parametrien sind drinn? Nur PN Name? In diesen IM151-3 ist auch eine F-Di drinn. Sind die F-params auf der MMC Karte?

Der Igor.
 
Es gibt 3 Verfahren.
1. Mit gesteckte MMC Karte. Es wird den Gerätename und eventuell auch den IP gespeichert.
2. Ohne gesteckte MMC Karte, aber fest getauft in den integrierte Speicher im IM. Es wird den Gerätename und eventuell auch den IP gespeichert. Diese Variante emfehle ich nicht. Der IM kann nicht ohne weitere ausgetauscht werden.
3. Ohne gesteckte MMC Karte, und ohne das der IM getauft ist. Gerätename und IP wird von den PN IO Controller beim Anlauf übertragen. Der IM muss dann in der Topologie Editor eingetragen werden wenn den HW Konfiguration von den PN IO Controller definiert wird.

Ich bin fast sicher das nur das Gerätename und IP gespeichert wird. Keine F-Parameter.
 