- Beiträge
- 9.117
- Reaktionspunkte
- 2.234
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich habe eine Projekt wo ich Daten mittels Modbus TCP mit die Kunde austauschen muss.
Meine CPU ist ein S7-1515SP Open Controller mit FW21.9.
Ich bin sicher dass es über das für die Open Controller reservierte Schnittstelle (X1) gehen wurde. Dann ist aber das Maschinennetzwerk mit das Kundennetzwerk reingemischt, was ich nicht optimal finde.
Auf den Grund wundere ich ob es über das für Windows reservierte Schnittstelle (X2) gehen wird.
Die Modbus TCP Bausteine bassiert meines Wissens intern auf OUC.
Das wurde bedeuten, wenn IP Routing in die 1505S CPU aktiviert ist, dann kann eine Modbus TCP Client oder Modbus TCP Server auf die 1505S die Partner Server oder Client der über X2 verbunden ist erreichen.
Oder liege ich da völlig falsch ?
Eine fix-und-fertige Anleitung finde ich nicht.
Ich kann eine Testaufstellung machen, aber wenn es definitiv nicht geht will ich damit nicht anfängen.
Ich habe eine Projekt wo ich Daten mittels Modbus TCP mit die Kunde austauschen muss.
Meine CPU ist ein S7-1515SP Open Controller mit FW21.9.
Ich bin sicher dass es über das für die Open Controller reservierte Schnittstelle (X1) gehen wurde. Dann ist aber das Maschinennetzwerk mit das Kundennetzwerk reingemischt, was ich nicht optimal finde.
Auf den Grund wundere ich ob es über das für Windows reservierte Schnittstelle (X2) gehen wird.
Die Modbus TCP Bausteine bassiert meines Wissens intern auf OUC.
Das wurde bedeuten, wenn IP Routing in die 1505S CPU aktiviert ist, dann kann eine Modbus TCP Client oder Modbus TCP Server auf die 1505S die Partner Server oder Client der über X2 verbunden ist erreichen.
Oder liege ich da völlig falsch ?
Eine fix-und-fertige Anleitung finde ich nicht.
Ich kann eine Testaufstellung machen, aber wenn es definitiv nicht geht will ich damit nicht anfängen.