S7-300/400-Steuerung(en) ersetzt durch eine aktuelle S7-1200 oder S7-1500-SPS, das bauseits vorhandene Panel zur Steuerung der Anlage ist ein MPI/DP-Panel und funktioniert ohne Fehler. Wie dieses Panel mit der neuen Steuerung verknüpfen ohne einen MPI/DP-CP in die Steuerung einzusetzen?

Dafür bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH mit dem S7-LAN++ die Möglichkeit, MPI/DP-Kommunikationen auf Netzwerk umzusetzen und so vorhandene funktionierende Geräte weiter zu nutzen.

DPPanelanPN.jpg

Den S7-LAN++ mit der Bus-Adresse der "alten" ausgemusterten Steuerung versehen sowie die IP-Adresse der neuen Steuerung eintragen. In der neuen Steuerung den externen PUT/GET-Zugriff erlauben. Mehr ist im Prinzip nicht zu tun.
So kann das Panel mit dem S7-LAN++ über MPI/DP kommunizieren und Daten anfragen die der Modul über Netzwerk im Hintergrund aus der neuen Steuerung holt.
Das bisherige Panel erkennt keinen Unterschied und kommuniziert und steuert die Anlage, als ob nichts geändert wurde.

Mehr zum S7-LAN++ unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON++_s7-lanpp.html/?lang=de_

#PUTGET, #S7Austausch, #S71200, #S71500, #S7lAN++
 