S7 313 -> OP27 über MPI

MadMax

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo erstmal :)

und nun zu meiner frage :)
ich versuche gerade mein OP27, meine S7 313 und mein Programmieradapter zu verbinden.

und zwar so über MPI.
s7.png


geht das überhaupt?

also ich bekomme es über mein Rechner sie S7 313 zu programmieren :D

und einer Verbindung zwischen S7 und OP bekomme ich auch hin.

Kann ich das so wie auf dem Bild zum laufen kriegen?

also alle Geräte "parallel" im Bus?

mfg Max
danke im voraus :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der OP und SPS verbinden mit ein profibuskabel mit an SPS seite ein Profibusstekker mit PG anschluss (ist ein stekker mit an der hintenseite wieder ein busanschluss) an dieser stekker kontte Sie Irher Programmieradapter aufstekken. SPS MPI adres 2 vergeben, OP adress 1 und Programmieradapter adres 0 .Bei die beide profibus stekker am SPS und am OP de abschluswiederstand auf on schalten.

MVG,

Joop
 
Zuletzt bearbeitet: