-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein Problem mit einer S7-317 2DP seit einigen Tagen:
Totalausfall der CPU. Keine aktuellen Remanenzdaten/Datenbausteininhalte mehr - Stand der Inbetriebnahme. Ich weiss langsam keinen Rat mehr.
Bei der Inbetriebnahme trat kein Fehler auf und die Anlage lief mehrere Wochen ohne Probleme.
CPU 317-2DP 6ES7317-2AK14-0AB0 FirmwareV3.3.11 -> wurde aktualisiert, Meldepuffer bleibt weitgehendst erhalten was bei der alten Firmware nicht der Fall war.
CP343-1 6GK7343-1EX110XE0 Firmware 2.3.5 -> wurde aktualisiert
MMC 4MB 6ES7953-8LM20-0AA0
Am Profibus angeschlossene Teilnehmer:
Profibus-Modbus Gateway DigiGate Profibus Slave - Modbus Master
18 Frequenzumformer Parker 650 series(0,75kW), 4 Frequenzumformer OMRON 3G3MX2 (max 1,5kW)
Profibus-CANOpen Gateway ADFweb SW67751 Profibus Slave - CANopen Master
6 Servodrives Parker Compax3, 2 Parker(Wago) PIO 347/337
An Ethernet angeschlossene Teilnehmer:
Parker HMI TS8010 - BackupServer fuer die 2000 Produktionsdaten/Rezepte um sie beim naechsten Crash wieder in die DBs laden zu koennen weil der remamente Teil ueberschrieben wird.
Profibus- Schnittstelle als Master: -CPU geht in Stoerung - Defekt Meldung im Meldepuffer , manchmal mit vorrausfolgenden Meldung Periferiezugriffsfehler.
MPI/Profibus Schnittstelle als Master: -CPU friert ein! RUN LED und/oder 5VDC LED bleiben an, keine Reaktion auf RUN-STOP Schalter und keine Meldung im Meldepuffer, alle anderen LEDs sind aus. CAN bus arbeitet weiter so als sendet die CPU das letzte Datenpaket weiter.
*****************************************************************************
Diagnosepuffer der Baugruppe PLC_1 [CPU 317-2 DP] - nur am DP anschluss - nicht MPI/DP
Artikel-Nr. / Bezeichn. Komponente Version
6ES7 317-2AK14-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 3.3.11
Firmware-Erweiterung Firmware-Erweiterung Boot Loader A 33.9.9
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Seriennummer: S C-COTE30432012
1 von 28;
Ereignis-ID: 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master/IO-Controller auf Steckplatz 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
01.01.1994 00:54:39.537
2 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4358
Alle Baugruppen sind betriebsbereit
Betriebszustand: STOP (intern)
01.01.1994 00:54:39.329
3 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4357
Baugruppenüberwachungszeit gestartet
Betriebszustand: STOP (intern)
01.01.1994 00:54:30.152
4 von 28;
Ereignis-ID: 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
01.01.1994 00:54:26.905
5 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4546
STOP durch CPU-Speicherverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
01.01.1994 00:54:22.060
6 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
01.01.1994 00:54:22.060
7 von 28;
Ereignis-ID: 16# 6522
Unzulässiges Modul: Modultausch und Urlöschen erforderlich
Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
01.01.1994 00:54:22.059
8 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4550
DEFEKT: Interner Systemfehler
Nicht anwenderrelevant (Z1): f00e
Nicht anwenderrelevant (Z2): 530c (Z3): 505c
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT
01.01.1994 00:52:13.667
9 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
01.01.1994 00:17:41.523
***************************************************************************
Immer die selben Eintraege im Diagnosepuffer der CPU
Verschiedene Profibus Baudraten, mit dem gleichen Effekt an jeder Schnittstelle wie oben beschrieben.
Erdung:alles neu nach Norm, neue Spannungsversorgung nur fuer die CPU.
Wenns regnet trifft dieser Fehler sporadisch nach mehreren Stunden auf, wenns trocken ist bereits nach einigen Minuten und mit hoeherer Frequenz unabhaengig ob die servodrives oder die Frequenzunformer eingeschaltet sind oder nicht, mit oder ohne Spannung.
Die CPU wird nur Handwarm.
Muss dazu noch eins sagen, bin in Brasilien, nicht in Deutschland ;-). Vorher war in der Anlage eine ParkerSPS drin, Powerplmc-e20 die sich verabschiedet hatte, angefangen mit kommunikatiosproblemem zum HMI. Und ich hatte noch eine 317er in meiner Reserve.
Totalausfall der CPU. Keine aktuellen Remanenzdaten/Datenbausteininhalte mehr - Stand der Inbetriebnahme. Ich weiss langsam keinen Rat mehr.
Bei der Inbetriebnahme trat kein Fehler auf und die Anlage lief mehrere Wochen ohne Probleme.
CPU 317-2DP 6ES7317-2AK14-0AB0 FirmwareV3.3.11 -> wurde aktualisiert, Meldepuffer bleibt weitgehendst erhalten was bei der alten Firmware nicht der Fall war.
CP343-1 6GK7343-1EX110XE0 Firmware 2.3.5 -> wurde aktualisiert
MMC 4MB 6ES7953-8LM20-0AA0
Am Profibus angeschlossene Teilnehmer:
Profibus-Modbus Gateway DigiGate Profibus Slave - Modbus Master
18 Frequenzumformer Parker 650 series(0,75kW), 4 Frequenzumformer OMRON 3G3MX2 (max 1,5kW)
Profibus-CANOpen Gateway ADFweb SW67751 Profibus Slave - CANopen Master
6 Servodrives Parker Compax3, 2 Parker(Wago) PIO 347/337
An Ethernet angeschlossene Teilnehmer:
Parker HMI TS8010 - BackupServer fuer die 2000 Produktionsdaten/Rezepte um sie beim naechsten Crash wieder in die DBs laden zu koennen weil der remamente Teil ueberschrieben wird.
Profibus- Schnittstelle als Master: -CPU geht in Stoerung - Defekt Meldung im Meldepuffer , manchmal mit vorrausfolgenden Meldung Periferiezugriffsfehler.
MPI/Profibus Schnittstelle als Master: -CPU friert ein! RUN LED und/oder 5VDC LED bleiben an, keine Reaktion auf RUN-STOP Schalter und keine Meldung im Meldepuffer, alle anderen LEDs sind aus. CAN bus arbeitet weiter so als sendet die CPU das letzte Datenpaket weiter.
*****************************************************************************
Diagnosepuffer der Baugruppe PLC_1 [CPU 317-2 DP] - nur am DP anschluss - nicht MPI/DP
Artikel-Nr. / Bezeichn. Komponente Version
6ES7 317-2AK14-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 3.3.11
Firmware-Erweiterung Firmware-Erweiterung Boot Loader A 33.9.9
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Seriennummer: S C-COTE30432012
1 von 28;
Ereignis-ID: 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master/IO-Controller auf Steckplatz 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
01.01.1994 00:54:39.537
2 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4358
Alle Baugruppen sind betriebsbereit
Betriebszustand: STOP (intern)
01.01.1994 00:54:39.329
3 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4357
Baugruppenüberwachungszeit gestartet
Betriebszustand: STOP (intern)
01.01.1994 00:54:30.152
4 von 28;
Ereignis-ID: 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
01.01.1994 00:54:26.905
5 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4546
STOP durch CPU-Speicherverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
01.01.1994 00:54:22.060
6 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
01.01.1994 00:54:22.060
7 von 28;
Ereignis-ID: 16# 6522
Unzulässiges Modul: Modultausch und Urlöschen erforderlich
Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
01.01.1994 00:54:22.059
8 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4550
DEFEKT: Interner Systemfehler
Nicht anwenderrelevant (Z1): f00e
Nicht anwenderrelevant (Z2): 530c (Z3): 505c
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT
01.01.1994 00:52:13.667
9 von 28;
Ereignis-ID: 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
01.01.1994 00:17:41.523
***************************************************************************
Immer die selben Eintraege im Diagnosepuffer der CPU
Verschiedene Profibus Baudraten, mit dem gleichen Effekt an jeder Schnittstelle wie oben beschrieben.
Erdung:alles neu nach Norm, neue Spannungsversorgung nur fuer die CPU.
Wenns regnet trifft dieser Fehler sporadisch nach mehreren Stunden auf, wenns trocken ist bereits nach einigen Minuten und mit hoeherer Frequenz unabhaengig ob die servodrives oder die Frequenzunformer eingeschaltet sind oder nicht, mit oder ohne Spannung.
Die CPU wird nur Handwarm.
Muss dazu noch eins sagen, bin in Brasilien, nicht in Deutschland ;-). Vorher war in der Anlage eine ParkerSPS drin, Powerplmc-e20 die sich verabschiedet hatte, angefangen mit kommunikatiosproblemem zum HMI. Und ich hatte noch eine 317er in meiner Reserve.