Hallo zusammen,
war lange nicht mehr aktiv hier aber brauche dringend Hilfe.
Ich betreue eine Anlage im Bereich der Fernwärmeversorgung und dort wurde damals vom Anlagenbauer eine 414H mit F-Systems eingebaut.
Um die ganze Geschichte auszubreiten was in der letzen Woche passiert ist fehlt mir die Zeit und derzeit die Geisteskraft ^^"
Fakt ist es hängen am H-System auf einer Redundanten ET200M, zusammen mit 4 7KF02, 2x24DI F und 1x12DO F - diese melden sich beim Hochlauf der CPU kurzzeitig an und melden OK nur um einige Sekunden wieder auszusteigen mit "Kommunikationsstörung". In der HCPU laufen hierzu keine Fehler/Diagnosen auf, das F-Programm stoppt und die Baugruppen gehen in die Passivierung.
Egal was ich mache - ich bekomme das F-Program nicht mehr zum laufen und durch diese werden drei Krankenhäuser hier in Krefeld versorgt. Siemens hatte ich gestern bereits bis Nachts um eins vor Ort und der weiß auch nicht mehr weiter.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit H/F-Systemen? Kann sich jemand den Fehler erklären? Wir vermuten ein Hardwareproblem aber dagegen spricht das erste Ansprechen der Baugruppen.
Bin für jede Meldung/Idee dankbar! Wenn jemand mich dazu anrufen würde wäre sogar noch schöner. Und wenn jemand glaubt das Problem beheben zu können kann ich auch einstielen das Ihr beauftragt werdet
Nummer gibts auf Anfrage.
Als Info am Rande - bis letzte Woche Donnerstag lief die Anlage fast 10 Jahre ohne Ausfall, schon gar nicht mit Problemen im Bereich F.
Grüße,
Martin
war lange nicht mehr aktiv hier aber brauche dringend Hilfe.
Ich betreue eine Anlage im Bereich der Fernwärmeversorgung und dort wurde damals vom Anlagenbauer eine 414H mit F-Systems eingebaut.
Um die ganze Geschichte auszubreiten was in der letzen Woche passiert ist fehlt mir die Zeit und derzeit die Geisteskraft ^^"
Fakt ist es hängen am H-System auf einer Redundanten ET200M, zusammen mit 4 7KF02, 2x24DI F und 1x12DO F - diese melden sich beim Hochlauf der CPU kurzzeitig an und melden OK nur um einige Sekunden wieder auszusteigen mit "Kommunikationsstörung". In der HCPU laufen hierzu keine Fehler/Diagnosen auf, das F-Programm stoppt und die Baugruppen gehen in die Passivierung.
Egal was ich mache - ich bekomme das F-Program nicht mehr zum laufen und durch diese werden drei Krankenhäuser hier in Krefeld versorgt. Siemens hatte ich gestern bereits bis Nachts um eins vor Ort und der weiß auch nicht mehr weiter.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit H/F-Systemen? Kann sich jemand den Fehler erklären? Wir vermuten ein Hardwareproblem aber dagegen spricht das erste Ansprechen der Baugruppen.
Bin für jede Meldung/Idee dankbar! Wenn jemand mich dazu anrufen würde wäre sogar noch schöner. Und wenn jemand glaubt das Problem beheben zu können kann ich auch einstielen das Ihr beauftragt werdet

Nummer gibts auf Anfrage.
Als Info am Rande - bis letzte Woche Donnerstag lief die Anlage fast 10 Jahre ohne Ausfall, schon gar nicht mit Problemen im Bereich F.
Grüße,
Martin