Hallo,

besteht die Möglichkeit eine S7 Graph Schrittkette unter TIA15 zu stoppen und die ausgeführte Aktion zu negieren? Ich möchte nur über einen Automatikmerker die Kette anhalten und zum Beispiel in dem Schritt aktiven Ausgang für einen Motor inaktiv schalten. Über Interlock oder die Supervisor Funktion scheint das nicht funktionieren. Oder muss ich im aktiven Schritt einen Merker für den Motor den neben der Schrittkette mit dem Automatikmerker in einem anderen Baustein verknüpfen? Gibt es da keine Möglichkeit innerhalb des FB der Schrittkette das zu lösen? Weder bei Googel oder in der hervorragenden Siemens Dokumentation finde ich was passendes.


Grüße aus Oldenburg

Demiurgon
 
Über den Interlock sollte das gehen, zumindest von wir von einer normalen (N) Aktion reden. Die Aktion mit dem Interlock markieren ("-(C)-") und die Interlock-Bedingung so verknüpfen, dass sie TRUE ist, wenn der Ausgang freigegeben sein soll.
 