S7: Initialisierung eines DB's

churchill

Level-2
Beiträge
193
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Gibt es überhaupt eine Möglichkeit die Aktualwerte eines DB's automatisch, d.h. via Programm, mit den Anfangswerten zu überschreiben?
Ich möchte nämlich die Anfangswerte via HMI überschreiben können.

Besten Dank im voraus

mfG churchill
 
Initialisieren

Hallo churchill,

einen Befehl um per Programm einen DB zu initialisieren gibt es meines Wissens nicht. Kannst aber den betreffenden DB kopieren und "jungfräulich" mit den Anfagswerten belassen und ihn programmgesteuert mit dem SFC20 zum Überschreiben benutzen.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo André

Danke für Deine Antwort.

:evil: Dies wäre auch ein Punkt mit dem sich Siemens für die nächste SW-Version beschäftigen und entspr. lösen sollte, oder was meinst Du?

:idea: Ich finde man sollte diese Möglichkeit auch noch bieten können.

mfG churchill

Toll was man hier mit diesen Gesichter alles ausdrücken kann. :D
 
Zurück
Oben