zwar bin ich meistens der meinung das das ganze auch mit etwas bauchgefühl geht :TOOL:
@Rainer
In einem der CPU entsprechenden Weckalarm OP's (OB30-OB38) . Das ist abhaengig von der eingesetzten CPU.
Was willst du'n jetzt??
ok, man kann ja nich gleich alle groessen hier kennen. :-?
Das Schwingen ist immer kontuinierlich und zyklisch.
was tun sprach Cäsar nun
vielen Dank im voraus
Wenn du das Tool Standart PID Controll installiert hast, kannst du die Selbstoptimierung mal aktivieren. P,I,D werden automatisch ermittelt. Hab damit schon recht gute erfahrung gemacht.
klauserl
da die anlagenparameter sehr dünn gestreut sind ... I-Anteil aus ... P-Regler müßte IMHO aus der hüfte geschossen reichen ... bleibt die bleibende regelabweichung ... ach gottchen ... und nu?
wie wäre es, wenn du die parameter mal ermittelst? ziegler-nichols - schon mal gehört?