AsRaeL_1984
Member
- Beiträge
- 6
- Punkte Reaktionen
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich arbeite derzeit an einer Anlage bei einem Kunden welcher mit Erdgas, Argon und Sauerstoff arbeitete.
Für diese Anlage ist eine Dichtekontrolle (DiKo) vorgesehen. Diese funktioniert bereits und habe ich aus einer Brennersteuerung von Siemens. Der Ziviltechniker hat dies bereits abgenommen.
Jetzt ist es aber notwendig die DiKo in einem zeitlichen Intervall zu wiederholen.
Was heißt das:
Es muss alle 24h eine Prüfung durchgeführt werden.
Mein Plan ist das Ganze wie folgt ablaufen zu lassen:
Dichtekontrolle aller Medien ist IN ORDNUNG
Jetzt wird der 1 Timer gestartet welcher nach 22h ablauft
Jetzt wird eine Warnung ausgegeben und der Bediener benachrichtigt (DIKO muss durchgeführt werden)
Sobald der 1 Timer abläuft starte ich einen Zweiten welcher nach 2h ablauft
Wird in der Zeit von 24h eine Kontrolle gemacht setze ich die Timer zurück
Wird keine Prüfung gestartet schalte ich alle Ventile aus und Entlüfte und führe eine automatische Prüfung durch
So meine FRAGE:
Es sollte alles in der SAFETY abgehandelt werden damit die Zeit nicht manipulierbar ist.
Kann ich dies mit 2 TON machen?
Hat der TON eine maximale Zeit?
MFG MArio
ich arbeite derzeit an einer Anlage bei einem Kunden welcher mit Erdgas, Argon und Sauerstoff arbeitete.
Für diese Anlage ist eine Dichtekontrolle (DiKo) vorgesehen. Diese funktioniert bereits und habe ich aus einer Brennersteuerung von Siemens. Der Ziviltechniker hat dies bereits abgenommen.
Jetzt ist es aber notwendig die DiKo in einem zeitlichen Intervall zu wiederholen.
Was heißt das:
Es muss alle 24h eine Prüfung durchgeführt werden.
Mein Plan ist das Ganze wie folgt ablaufen zu lassen:
Dichtekontrolle aller Medien ist IN ORDNUNG
Jetzt wird der 1 Timer gestartet welcher nach 22h ablauft
Jetzt wird eine Warnung ausgegeben und der Bediener benachrichtigt (DIKO muss durchgeführt werden)
Sobald der 1 Timer abläuft starte ich einen Zweiten welcher nach 2h ablauft
Wird in der Zeit von 24h eine Kontrolle gemacht setze ich die Timer zurück
Wird keine Prüfung gestartet schalte ich alle Ventile aus und Entlüfte und führe eine automatische Prüfung durch
So meine FRAGE:
Es sollte alles in der SAFETY abgehandelt werden damit die Zeit nicht manipulierbar ist.
Kann ich dies mit 2 TON machen?
Hat der TON eine maximale Zeit?