Guten Morgen,

ich hatte schon einige Beiträge durch, leider nichts passendes gefunden.

Einen Wert scalieren

Analogwerteingang EW 0-10V

Sensor Zug & Druck liefert 0V ≙ -50KN 5V ≙ 0KN 10V ≙ +50KN

Ich finde nur den Scale_X, nur mit Real & LReal zur Auswahl.

Ich benötige ein neg. Vorzeichen.

Es ist auch beschrieben es soll ein fertigen FC105 geben, diesen finde ich leider nicht.

Mit SCL hab ich null Durchblick, wenn möglich in FUP

VG Roland
 
Ich hab den Scale in über 30 Jahren noch nie verwendet.
Ich stell mir die Gleichung auf und schreib dann die 3-5 Zeilen Code.
Bei ner 1200er kannst du auch in KOP/FUP rechnen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du brauchst zum skalieren bei TIA zwei Funktionen.
Zuerst den Analogeingang auf Real 0.0-1.0 normieren mit Norm-X
dann erst skalieren mit Scale_X

Was meinst du mit negativen Vorzeichen? Wo brauchst du das?

Hier wird zb. ein 4-20mA Signal von einem Temperaturfühler auf 0-100 Grad skaliert: