??Wandlungszeit pro Kanal 200 μs
Grundwandlungszeit, für 4 Kanäle, max.1 ms
Hallo Manfred,
diese Frage kann ich dir nicht zweifelsfrei beantworten - Versuch macht klug ...
Du müßtest im OB35 im 5ms-Takt (oder schneller) das PEW einlesen und auswerten. Das wird auf jeden Fall deine Gesamt-Zykluszeit beeinfussen.
Gruß
LL
Wenn die Zykluszeit dann Probleme macht, könntest du auch eine VIPA-CPU verwenden, die sollen wesentlich schneller sein als die Siemens.
Habe mir sagen lassen, dass 2 ms schon recht lange wären (natürlich Programmanhängig).
Bei einer 314SC wären 0,5ms möglich (wobei das an der Grenze des Analogteils ist). Wenn es schneller gehen soll, wäre eine 314ST mit SpeedBus und einer FastAnalogIn Karte interessant:
0,025ms (25µs) schnellste Abtastung auf 8 Kanälen mit Speicher im Modul.
Auslesbar in der SPS bei Bedarf alle 0,250ms.
Bedeutet das, dass man dann alle 0,250 ms zehn Werte pro Kanal auslesen kann?