Schränke mit 24V Steuerleitung absichern

der_schmuu

Level-2
Beiträge
133
Reaktionspunkte
40
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

In meinem Fall geht es um die richtige Absicherung eines 24 Steuerstromkreises mit Unterverteilung in andere Schränke.

Nach jetzigem Stand geht eine Leitung auf 2 Schmelzsicherungen und diese beiden Versorgen dann die gesamte Anlage mit dem Steuerstromkreis.
Darunter Fallen neben dem Steuerstromkreis im Hauptschrank noch zwei weitere Unterschränke von denen aus Sensoren und Ventile mit 24V DC versorgt werden sollen.
Das problem heirbei ist das es keinerlei Trennung der Strompfade gibt. Fällt eine Sicherung geht alles aus und niemand weiß was und wo passiert ist.

Muss ich eine 24V-Versorgung die vom Steuertrafo im Hauptschrank via Kabel in einen anderen Schrank geht in beiden Schränken Absichern (Selektivät der Sicherung wird eingehalten) oder würde mir eine Sicherung im Hauptstromkreis reichen die beim Fall die gesamte Anlage stilllegt.

Gibt es dafür eine Norm die das ganze im 24V-Bereich regelt?


Danke schonmal im Vorraus.

gruß schmuu
 
Ob es hierfür eine Norm gibt, weiß ich nicht, wir handhaben dies aber immer so wie Du es vorgeschlagen hast:
Direkt nach dem Steuertrafo verwenden wir Schmelzsicherungen oder KFZ-Flachstecksicherungen und gehen von dort dann in die einzelnen Schränke, wo nochmals aufgeteilt wird auf CPU, Eingänge, Ausgänge usw... für diese Absicherung verwenden wir Elektronische Geräteschutzschalter von Phoenix CB E1.
 