Hallo Harald,
nein, mittels "AT" ist gar nichts verknüpft. Bei den Analogwerten gibt es eine Verknüpfung zum analogen Eingang und den (konstanten) Umrechnungsfaktoren, wobei der DWORD-Wert am analogen Eingang NICHT auf 0 springt. Bei unserer Testvariable gibt es GAR KEINE weitere Verknüpfung.
Noch einige Hinweise zum System:
Das Panel ist über ein CAT5-Kabel an einen Busknoten, bestehend aus
- 750-352 (1x),
- 750-601 (1x),
- 750-430 (2x),
- 750-530 (2x),
- 750-554 (1x),
- 750-606 (1x),
- 750-485 (1x) und
- 750-600 (1x)
angebunden. Vielleicht helfen diese Informationen ja weiter.
MfG
Exing