Sentron PAC3200 Energiemessung saldierend?

Ich weiß es nicht. Finde in den Handbüchern auch keine solche Meßgrößen.
Für private Zähler oder interne Zähler könntest Du aus den Zählern Bezug und Lieferung gegeneinander verrechnen.
Als Firma gegenüber anderen Firmen: sobald Du Energieerzeugung/Energieabgabe an jemanden hast, musst Du sowieso Bezug und Lieferung getrennt (Lastgang-abhängig) zählen, weil die oft verschieden besteuert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ist privat...
die Berechnung aus Bezug und Lieferung ist leider nicht richtig
Zähler sollte halt genauso Zählen wie ien EVU-Zähler

Ersatzweise könnte ich vielleicht über die beiden Leistungen die resultierende Arbeit selbst integrieren auf der SPS...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry für die mißverständliche Frage....
Was ich meinte ist, es gibt im Sentron Energiezähler für Gesamt Wirkenergie "Bezug" und "Abgabe".

Zählen diese phasensaldierend wie ein EVU Zähler, also z.B. folgende Leistungen für 1h:
L1 1000W Abgabe
L2 500W Bezug
L3 500W Bezug
Wenn phasensaldiered gezählt wird, dann weerden sich beide Zählerstände nicht ändern.
Falls nicht phasensaldierend gezählt wird würden sich die Zähler für "Bezug" und "Abgabe" jeweils um 1kWh erhöhen.

Die EVU-Zähler sind normalerweise phasensaldierend, d.h. die Zählwerke würden im obigen Fall stehen bleiben....
 