SEW Movitrac MC07B015 mit DFB21B - Problem Drehzahlsollwert über Profibus

Stefan1312

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
4
Hallo!

Ich versuche gerade dem Umrichter über Profibus Sollwerte zu senden.
Das funktioniert auch soweit.

-> Der Umrichter erkennt die Sollwerte ( im Feldbusmonitor bzw unter Busdiagnose werden auch die passenden Werte angezeigt )
Wenn ich den Motor jedoch starte über DI1 - Rechts/Halt dreht sich der Motor immer mit ca 5 U/min. / Es scheint so als ob der Umrichter die
Werte "ignorieren" würde.

Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte?

Habe folgende Parameter belegt:

P100: SBUS1/Festsollwert
P101: SBUS1
P104: Feldbus Bezugsdrehzahl: 3000 U/min

eine weitere Frage hätte ich noch:
Wenn ich dem Umrichter 1500 (dez) vorgebe, entspricht das laut Handbuch einem Drehzahlsollwert von 300U/min.
warum? kann mir jemand vl erklären, wo denn genau der Faktor 5 herkommt?

bzw. hätte ich für den Umrichter ein "Handbuch zum Feldbus-Geräteprofil" gesucht, um die einzelnen Statusbits kontrollieren zu können.
Bin diesbezüglich aber leider nicht fündig geworden.

Wäre super, könnte mir jemand helfen!

LG Stefan
 
Problem mit der Sollwertübernahme: Das Problem lag am aktivierten PI-Regler.

Kapitel 5.17.5 Umrichtersteuerung: Bei Freigabe erhöht der Umrichter die Drehzahl bis zum Erreichen der Minimaldrehzahl P301 (bei uns 5U/min) mit der Drehzahlrampe P130. Ab Erreichen der Minimaldrehzahl wird die PI-Regelung aktiv. (muss bei uns noch passend für eine Druckregelung eingestellt werden!)

PI Regler habe ich derzeit deaktiviert! -> Motor wird nun mit Sollwert aus Profibussignal betrieben.

Aber die zwei anderen Fragen konnt ich mir leider trz noch nicht beantworten! :confused:

LG
 
Vielen Dank Hans!

Genau das Handbuch hab ich auch gefunden.. und hät gehofft das es so eines auch für den Movitrac gibt ;)
ok.. von da kommen die 0.2, war nämlich ein wenig überrrascht :D

Weißt du zufällig ob von den unterschiedlichen Geräten die Statusworte gleich sind?

LG Stefan
 
die sollten identisch sein. ja!
Der mcb07 und der mdx61b sollten das identische Feldbus Profil haben.
D.h. Steuer- und Statuswort 1 sind fest. Beim zweiten Steuer/Statuswort sind die ipos-Parameter drin und d.h. variable.
lg
 