Hallo,

bei uns steht demnächst die Modernisierung mehrerer in die Jahre gekommener Luftisolierte Mittelspannungsanlagen (10 kV) an. Jetzt sind wir gerade am Angebote einholen und uns empfiehlt jeder eine SF6 Anlage.

Für mich ist das nicht ganz nachvollziehbar, da ja ein Verbot der F-Gase absehbar ist. Auch aus umweltgründen bin ich ganz klar dagegen.

Habt ihr Erfahrungen mit SF6 freien Schaltanlagen? Würdet ihr eine SF6-Anlage noch kaufen? Das einzige was bisher für SF6 spricht ist der Preis. Aber wenn man halt nur auf den Preis schaut wird man nie innovativ und vorne dabei sein.
 
Hallo

wir 20kv auf der Mittelspannungsschiene wir kaufen auch nur noch SF6 freie Schaltanlagen schon wegen unseren Betriebsmittel Regeln. Bis jetzt haben wir auch keine Probleme damit.

Gruß Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,
wir verwenden nur luftisolierte Anlagen. Benötigt zwar mehr Platz, ist aber für Änderungen und Nachrüstungen deutlich einfacher.
Kommt halt wie so oft auf den genauen Einsatzfall und die örtlichen Gegebenheiten an.
 
Platz haben wir genug. Sind ja bisher auch Luftschaltanlagen verbaut. Erweiterungen finden wenn überhaupt nur ganz selten statt.
 
Auch von mir eine ganz klare Empfehlung bei luftisolierten zu bleiben, wenn Platz keine Fragestellung ist.

Die Großen Anbieter empfehlen gerne SF6 oder die neueren Alternativen dazu. Da haben sie noch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber kleineren, günstigeren Anbietern ... Meine Vermutung

Es ist angedacht, dass SF6 verboten werden soll. Ein paar Alternativen gibt es ja schon. Ist aber bisher noch nicht erfolgt. Ich gehe nicht davon aus, dass vorhandene SF6 Anlagen ersetzt werden müssen.
 