hallo,

hab ein paar probleme mit ner regelung.
ich arbeite mit einer 314C-2 DP.

Ich habe das Problem, das ich einen Sollwert bei SP_INT eingeben möchte.
Dieser Eingang möchte aber eine Gleitpunktzahl (REAL) haben.

Wie kann ich diesen Wert berechnen oder einlesen?
 
Zuletzt bearbeitet:
hallo,

hab ein paar probleme mit ner regelung.
ich arbeite mit einer 314C-2 DP.

Ich habe das Problem, das ich einen Sollwert bei SP_INT eingeben möchte.
Dieser Eingang möchte aber eine Gleitpunktzahl (REAL) haben.

Wie kann ich diesen Wert berechnen oder einlesen?

L MW 100 -> INTEGERWERT
ITD -> Vorzeichen erweitern (32 Bit)
DTR -> Integer nach Real
T MD200 -> Voala, der Gleitpunktwert (Real - Wert)

Du wirst aber noch einige Probleme mehr bekommen...
 