-> Hier kostenlos registrieren
hallo robobo,
Die Firma Pilz bietet Sicherheitsrelais mit 1 bis 4 Sicherheitskontakte. Je nach Typ können diese auch zeitverzögert geschalten werden.
Wir verwenden in unsrer Firma viele Produkte von Pilz.
https://www.pilz.com/de-AT/eshop/00...rwachung/750109=PNOZ-s9-24VDC-3-n-o-t-1-n-c-t
https://www.pilz.com/de-AT/eshop/00...rwachung/774500=PNOZ-XV2-30-24VDC-2n-o-2n-o-t
Falls diese Typen nicht wirklich passen, gibt es unzählige andere, aber eines passt sicher.
mfg
Kapo
Die Firma Pilz bietet Sicherheitsrelais mit 1 bis 4 Sicherheitskontakte. Je nach Typ können diese auch zeitverzögert geschalten werden.
Wir verwenden in unsrer Firma viele Produkte von Pilz.
https://www.pilz.com/de-AT/eshop/00...rwachung/750109=PNOZ-s9-24VDC-3-n-o-t-1-n-c-t
https://www.pilz.com/de-AT/eshop/00...rwachung/774500=PNOZ-XV2-30-24VDC-2n-o-2n-o-t
Falls diese Typen nicht wirklich passen, gibt es unzählige andere, aber eines passt sicher.

mfg
Kapo