TIA Sicherung der CPU und Magnetventile

Mohsen10

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag zusammen,

ich habe für mein Projekt die SIMATIC S7-1200, CPU 1214C AC/DC/Relais (6ES7214-1BG40-0XB0)
ausgewählt. Soll ich meine CPU vom Überlast und Kurzschluss mit LS-Schalter schützen ?





Ich habe auch 8 Magnetventile (23-SP-011-1-727) als DQ. Die leistungsaufnahme bei 50 Hz ist 7,9 VA. Die Relais-Ausgänge der CPU erzeugen 2A. Das heißt, dass kein Überlaststrom entsteht. Aber ich muss die Ventile vom Kurzschluss schützen. Soll ich 8xLS-Schalter B-4A 1polig verwenden ?


Viele Grüße

Mohsen


 

Anhänge

  • Magnetspule.PNG
    Magnetspule.PNG
    17,1 KB · Aufrufe: 14
Um auf deine Frage einzugehen :
LS-Schalter heißt Leitungs-Schutz-Schalter - er ist also kein Geräteschutz im eigentlichen Sinne ...
Wenn du dein Gerät schützen willst dann würde ich dir hier elektronische Sicherungen (z.B. von Wago oder Murr) empfehlen.
Denke bei deinen Ventilen auch vielleicht, gerade in Verbindung mit Relais-Ausgängen bei der SPS, an eine Freilaufdiode bzw. RC-Glied ...

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben