5.8.5 "Fliegender Start" P016Wenn der Wechselrichter versucht, bei laufendem Motor zu starten, tritt imNormalfall eine Strombegrenzung ein oder der Motor bleibt stehen oder wirdverlangsamt. Wenn "Fliegender Start" gewählt wurde, erkennt derWechselrichter die Motordrehzahl und führt den Motor zurück zum Sollwert.
...Fangschaltung gefunden. P1200. Als ungeeignet empfunden, da wir den Vorgang alle 3...4 Sekunden bräuchten. Und dieser per Definition nur gelegentlich vorkommen sollte, bei Stromunterbrechung etc.
Von der Häufigkeit sehe ich da jetzt nichts. Ich würde das mit P1200 = 1 mal ausprobieren ob es überhaupt funktioniert.
Wie hältst Du an, ggf mit AUS1? Beim Sinamics könnte man den AUS1 gleich wieder geben und Antrieb würde wieder beschleunigen. Kannst Du nicht statt auszuschalten den Sollwert auf 0 umschalten und bei Bedarf wieder auf Sollgeschwindigkeit umgeschaltet?
... den Sollwert auf 0 umschalten ...
...
Ich denke, über eine reine Parameteränderung wird das nichts werden.