Signalverdoppler Abweichung 4-20mA IN zu OUT

Beiträge
3.046
Reaktionspunkte
1.029
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

Für unser Neues Prokjekt haben wir ein Phönix Signalverdoppler geplant. Den MINI MCR-SL-UI-2I-NC
Sein Aufgabe ist es 4-20mA zu verdopplen.
Konfigurierung Dipswitch:
1 := ON
2 := ON
3 := ON
4 := OFF
5 := OFF
6 := ON

Bei der Inbetriebnahme zeigt sich aber eine große Abweichung im Ausgangsstrom zu Eingangsstrom entsteht. Zu 3,5% Abweichung.

Auch in ein Prüfaufstellung mit Loopkalibratoren zeigt sich diese Abweichung.
Muss ich diese Wandler noch weiter kalibrieren (Meines wissens geht das nicht) oder ist sie defekt?

Hat jemand schon mal sowas erlebt.

Grüß Bram van Berkel
 
...diese Signalverdoppler haben wir vor einigen Jahren in mehreren Anlagen verwendet.
Wir haben ähnliche Abweichungen feststellen müssen. Änfänglich haben wir das Problem
per Kennlinienanpassung in der SPS ausgeglichen, der Drift wurde jedoch im Laufe der Jahre immer grösser.
Die Anlagen sind mittlerweile umgebaut und die Signalverdoppler wurden eliminiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für dein Antwort.
Schon krass das die Abweichungen so gross werden/ sind.
Ja, 1 Schleife geht bei mir auch auf SPS. Da kann ich Skalieren.
die 2e Schleife geht auf einen Sipart Regler. Da wird es glaube was schwieriger.
Ich arbeite mich gerade durch die viele Sipart Parameter.
 
Zurück
Oben