Hallo zusammen,
ich arbeite gerade in einem Projekt mit Tiaportal V13.
Als Bediengerät wird ein Simatic PC Station mit WinCC RT adv. verwendet. Gibt es die Möglichkeit mein Visualisierungsprgrmann über USB Stick zu übertragen? Zum Übertragen des Programmes habe ich leider keine andere Möglichkeit (Ethernet..)
(ab Tiaportal V14 gibt es diese Möglichkeit )
Vielen Dank im Voraus.
 
Es ist versteckt, aber es gibts.
Erstmal kompilieren, dann den TIA Projektordner öffnen.
Unter ..\IM\HMI\C\x\Generates findest du die .pwx und .fwc Datein die kopiert werden muss.
"x" ist ein Zähler wenn es mehrere HMI in ein TIA Projekt gibt.
Z.B.: ..\IM\HMI\C\0\Generates oder ..\IM\HMI\C\1\Generates .. usw.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
(ab Tiaportal V14 gibt es diese Möglichkeit )
Wie machst du das in TIA V14 ?
Ich verwende V15.1, und es ist mir nicht bekannt dass man direkt in TIA die Runtime Dateien nach ein USB Stick oder ein Ordner senden kann, ohne dass man über Ethernet mit ein PC mit WinCC RT advanced installiert verbunden ist.
 