Simatics V20 über die Digital-Eingänge steuern geht nicht

rentier rudi

Level-2
Beiträge
59
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe einen alten Micromaster 430 durch einen Sinamics V20 ersetzt.
Der Micromaster wurde über 2 seiner Digitaleingänge gesteuert. (Di 1 = hohe Drehzahl, Di 2 = langsame Drehzahl)
Da die Parameter beim V20 gegenüber dem Micromaster fast gleich sind, habe ich die Parameter 700, 701, 702 und
1000, 1001, 1002 für die Sollwerte genutzt. Ich bekomme es aber nicht hin, den Motor zu steuern.
Wie setze ich denn die Parameter richtig um, das das funktioniert.
Ich stehe hier gerade ein bischen auf dem Schlauch...
Mit dem integriertem BOP hat es funktioniert.

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ralf,
Die Sache hat sich erledigt, war gestern einfach schon zu spät. Die Parameter waren gar nicht das Problem,
sondern das, das der Umrichter noch eine "common"-Klemme für den Polaritätsbezug hat.
Diese dann auf Masse gelegt, und dann ging es auch. Habs einfach übersehen, hat der Micromaster nicht...
Gruß
Andreas
 
Zurück