Sinamics G110 Digitalausgang (DOUT) parametrieren

AnddnA

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

die kompakte Betriebsanleitung von Siemens auf Seite 19 hilft mir bei der Parametrierung des Ausgangs nicht weiter sondern stiftet nur noch mehr Verwirrung. Ich möchte, dass der Ausgang des FUs (Optokoppler) solange leitend ist, solange keine Störung am FU vorliegt. Dafür muss ich den Parameter P0731=5 setzen. Muss ich den Ausgang nun invertieren oder nicht? Denn in der selben Zeile von "5 Störung aktiv" steht einmal "HIGH" und daneben "0". Wird der Ausgang bei P0731=5 im Falle einer Störung leitfähig oder nicht?

mfG

PS: generell finde ich die Parameterliste alles andere als selbsterklärend :?
 
... bei P731=5 bekommst Du ein LOW - Signal am Ausgang, wenn eine Störung aktiv ist. Bei keiner Störung ein "HIGH".
Über p748 kannst Du die Logik invertieren.
Aber ich würde das schon so lassen, wie es hier voreingestellt ist, damit ist es "drahtbruchsicher".
Es macht ja Sinn, dass Du solange keine Störung da ist, ein HIGH- Signal kommt.
Für die Rückmeldung "Antrieb in Betrieb" macht es Sinn, wenn man ein HIGH Signal bekommt, wenn der Antrieb auch in Regelung ist.
 