Hallo zusammen,

wir haben eine SINUMERIK ONE mit 8 Safety Achsen.

CNC: V06.20 + HF01
Grundprogramm: 06.20
PCU V06.20 + HF01


Nachdem wir an der Safety etwas geändert haben ist das PLC Projekt leider inkonsistent. Der geänderte FB wurde danach auch wieder ganz entfernt bzw. die Änderungen.
Die Übersetzung und das laden hat funktioniert im PLC Projekt wird unter Safety Administration angezeigt, dass das Online und Offline Projekt *konsistent* ist.
Unter dem Operate (NC) und Safety Diagnose steht unten "Hinweis: Das geladene PLC Projekt ist inkonsistent"
Es gibt also keine SI Peripherie mehr. Leider steht dort keine weitere Diagnose.

Folgende Dinge wurden schon durchgeführt:
1.Einen alten Stand in Form (Funktionsfähig, zunächst nur PLC, dann alles) von einem Archiv eingespielt
2.Das PLC-Projekt in sämtlichen Formen übersetzt und geladen (inklusive Hardware)
3.Das PLC unter Safety Administration bereinigt und wieder geladen etc.


Alles leider ohne Erfolg. Hatte jemand schon einen ähnlichen Fall und könnte hier helfen?

Vielen Dank!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst bei den Safety Änderungen immer darauf achten ob nur die Software oder auch die Hardware übertragen musst.
Wenn wie in deinem Fall nach Änderung in der Software und laden angezeigt das es inkonsistent ist , sollte die Hardware und die Software komplett übersetzt und übertragen werden .



Die Übersetzung und das laden hat funktioniert im PLC Projekt wird unter Safety Administration angezeigt, dass das Online und Offline Projekt *konsistent* ist.
Unter dem Operate (NC) und Safety Diagnose steht unten "Hinweis: Das geladene PLC Projekt ist inkonsistent"
Es gibt also keine SI Peripherie mehr. Leider steht dort keine weitere Diagnose.

Was die Safety Administration anzeigt ist erstmal egal , im Diagnose Puffer wird angezeigt was tatsächlich los ist , dort wirst du einen Eintrag haben das Saftey inkonsistent ist.

Nach dem Ihr jetzt schon so wild in der PLC rumgestochert habt , sollte ihr die PLC urlöschen und neu laden
 
Das Urlöschen habe ich auch bereits versucht, leider hat dies auch keinen Erfolg gebracht.

Ich werde mich nochmal melden, falls das Problem gelöst wurde.
 
Also das Programm ist nun nicht mehr inkonsistent. Es lag daran, dass in der Version 06.20 der DB30037 nicht existieren darf. Dieser wird automatisch von der Safety erstellt. Habe den Bereich der Safety DB-Nummern in der Safety Administration ab 30050 eingestellt.

Für alle die eventuell auch den Softwarestand haben und auf dieses Problem stoßen.
 