Hallo zusammen,

ich habe hier eine Sinumerik One NCU 1750 und habe in meinem TIA-Projekt einen neuen DB erstellt.
Nun möchte der Service-Techniker diesen DB in der Variablen-Tabelle auf dem HMI 2-3 Werte beobachten.
Wenn er mit TIA online geht, sieht er den DB im Projekt und die Daten werden dort korrekt verarbeitet.
Im HMI erscheint die Adresse jedoch rot markiert.
Die korrekte Schreibweise wurde von 3 MA mehrmals gepürft.

Jemand eine Idee dazu?

DB ist optimiert, Adresse wird mit Variablen-Name eingegeben. Ein anderer DB funktioniert auf diese Weise, nur der "neue" nicht.

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alle Häkchen im DB dazu sind gesetzt.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich im HMI oder auf der NC den DB noch "registrieren" muss?!
Frage ist nur, wie wo was warum?
Auf der 840D sl war das "einfacher" :)
 
Habs gelöst...
Der DB wurde mit einem TIA mit einer anderen Sprache erstellt. Dort schein der Unterstrich wohl anders definiert zu sein.
Als ich den Namen nun im Projekt neu geschrieben habe in einem deutschen TIA, funktioniert es nun.
 